化工工程论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 80|回复: 1

[新人学习] 管道应力计算一般要求

[复制链接]

1495

主题

49

回帖

5264

积分

管理员

积分
5264
发表于 2025-10-11 16:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  管道柔性设计应保证管道在设计条件下具有足够的柔性,防止管道因热胀、冷缩、管道支承或端点的附加位移造成下列问题:
1.1  管道应力过大或金属疲劳引起管道或支架破坏;
1.2  管道连接处泄露;
1.3  管道推力和力矩过大、在与其相连接的设备中产生过大的应力或变形,影响设备正常运行。
2  柔性设计范围的确定
2.1  根据工艺系统专业提供的管道表确定应力分析管道的范围,可以是表格形式,也可以是文字叙述型式。
2.2  当无法确定出一个应力分析范围表格或文字叙述时可按照下列原则进行:
(1)  进出加热炉及蒸汽发生器的工艺管道、再生系统及除焦管道;
(2)  进出汽轮机的蒸汽管道;
(3)  进出离心压缩机、鼓风机的工艺管道;
(4)  进出离心分离机的工艺管道;
(5)  设计温度超过400°C的管道;
(6)  利用图表法或简化法分析后,属于柔性不能满足要求的管道。
2.3  图表法或简化法可详见《管道柔性设计规定》A-A9.1具体内容。
3  柔性设计计算条件
3.1  管道计算压力应按照下列规定取值:
(1)  管道计算压力应根据管道表确定;
(2)  管道计算压力应不低于正常操作中预计的最高压力、或在最高(最低)温度下同时发生的内压或外压,取其最危险工况。
3.2  管道计算温度应按照下列规定取值:
(1)  管道计算温度应根据管道表确定;
(2)  对于无绝热层管道、介质温度低于38℃时,取介质温度为计算温度;介质温度等于或高于38℃时,宜取介质温度的95%作为计算温度;当管道内一时没有物料时,应按最高(最低)的环境温度作为计算温度;
(3)  对于带外绝热层管道,除非有计算值或经验数据外,取介质温度作为计算温度;
(4)  对带内衬里管道应利用计算值或经验数据确定计算温度;
(5)  蒸汽伴热管道、蒸汽夹套管道和需作蒸汽吹扫的管道中,介质温度高

在交友,找工作中,注意网络安全,防止网络诈骗

99

主题

482

回帖

1577

积分

金牌会员

积分
1577
发表于 2025-10-11 16:55:30 | 显示全部楼层
谢谢积极参与论坛话题讨论,
共同建设美好家园!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|化工工程论坛

GMT+8, 2025-11-4 02:35 , Processed in 0.037126 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表