1.过程分析器包括取样、预处理、排放和回收系统。
必须选用技术成熟的在线分析器。分析器所属附件及分析器小屋应由仪表制造厂成套供货。
2.被测介质与所采用的原理不同,其附件也有所不同,基本的附件有:过滤器;减压器;净化器;气液分离器;冷凝器;加热器;汽化器;取样泵及流量计等。由制造厂商组装后成套配置。
3.在易燃易爆气体环境中,应选用防爆型的分析器,或采取防爆措施。

二.
取样点的选择

2.1  使样品从取样点流到分析器的滞后时间最少,距离最短,一般按时滞 60秒左右,选择管径(ф6,ф8,ф10)的不锈钢管。
2.2  从取样点取出的试样应有代表性,即与工艺管线(或设备)中的流体组分和含量相符合。
2.3  除去试样中能造成分析器内部及管线堵塞和腐蚀的物质,以及对测量有干扰的物质。并调整样品的压力、温度和流量,使处理后的样品干净,压力、温度、流量符合分析器的工作要求,而使测量组分的含量是真实与可靠的。
2.4  取样点选择最佳位置,应是不需要预处理设备,就可以得到一个清洁、干燥的样品,以减少设置过虑器、分离器等,如果温度、压力合适,就可不必设加热器或冷却器、压力调节器等。
2.5  从工艺管线上取样,取样口应开在工艺管道的侧面,以减少气体样品中可能夹带的液滴和固体杂质;或液体样品中可能夹带的气泡和固体杂质。
2.6  取样点不应紧靠减压阀或节流件的下游,避免出现气—液混相状况。
2.7  所有分析器管子的连接应最大限度减少接头,避免接头泄漏的可能性。